Вопросы по программированию нужно задавать здесь
Вопросы по программированию нужно задавать здесь
Последний раз редактировалось Chip; 08.10.2013 в 21:21.
Пока нет. Возможно скоро все приведем в нормальный вид.
Реят а зачем все эти шаровые двигатели, и прочее? Не проще поставить клапан эл магнитные и контролировать температуру теплообменника- она не должна быть больше 50 град??. А то еще циклы регулировки надо придумать. И открывать его можно с шим какой нибудь.
Не проще. Во-первых один фиг надо ставить моторы что-бы регулировать положение заслонок куда дуть и рециркуляции.
А регулируется температура в салоне двумя пид регуляторами. Первый пид для поддержания температуры на выходе печки, второй пид для поддержания температуры в салоне. Первый работает от команд второго.
Ну тогда уж если вопрос куда дуть- возьмите так же- вакуумом открывается все через клапан электромагнитный.
Все гораздо проще. Тепло комфортное оно через стекло и ноги идет. Холод через центральной сопло на торпеде. Там же не просто надо открывать- а надо еще пружину перечислить ( кот ставится чтобы заслонка от потока воздуха не открылась).
А привод ставится вместо механического. Реле и лягушки с мерсов старых. И остается только температурой управлять. Честно говоря оч комфортно.
А вакуум где брать? И все эти финтиклюшки от мерина? Мне проще взять пару мотор редукторов. Тем более они отлично удерживают положение без всяких пружин и прочего, прокрутить их не реально без подачи на них питания. Ставлю их прямо на заслонку, получается как единый механизм.
итак по частям:
усилие на сервоприводе никто не замерял- хватит ли его или нет. плюс заслонку надо еще удерживать. если поставить так чтоб открываласпротив тока воздуха то усилие надо больше. в лифте например двери удерживаются усилием двигателя ( напряжение прикладывается но двиг стоит на месте) понятно что он греется, но видимо так меньше проблем с реализацией.
вакуум берется от двигателя. от впускного коллектора. простой трубочкой. всяки железки от мерседеса да можно на форуме купить. штатный климат так и реализован на вакууме.
клапан теплоносителя он тоже штатный. они есть даже для систем отопления без моторчиков. ( наверное тоже по опыту тепловиков мало кранов с мех приводом).
Ну допустим штатный климат на пневме не часто втречал. Газ21 к сожалению не ломал, но вот 123 мерином владел и на предыдущей вольве печка была на пневматике. Кому это счастье нравится не знай. Возможно пока новое и хорошо хотя тоже сомнительно. Но сколько там шланжичков-чекнишься. И регулируется все через одно место. Сервоприводы б\у для этого дела подходят и от ауди и от мицы и от ниссана. А заслонка горяче-холодно вакуумом проблемно,зачем огород городить если все уже придумано, тем более, что как мне кажется, если человек задумал такие переделки, то халявы не будет. Все стоит денег(блин и времени).
Есть и газ 21, заслонка гор- хол в случае климата не нужна. Это управление реализуется поддержанием температуры на теплообменнике клапаном с шим регуляцией. Холод также по своему каналу. Тут просто не стоит делать обычный кран водопровод ней с сервоприводом. Там математика будет дикой (это используется в системах управления зданий) но там и приводы большие с датчиками и по другому фактически нельзя реализовать. Заслонки с приводами тогда уж оставить на распределении потоков воздуха.
Так и разговор то о чем, стоят уже заслонки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)