Вложений: 1
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Цитата:
Сообщение от
Chip
а можно данную схему переделать так, чтобы был общий коллектор, т.е. нагрузка весела на эмитере и чтобы транзистор был КТ805 или КТ 805А ?
питание нагрузки 24V
вот набрасал схемку, но она у меня неправильно работает: на нагрузку приходит от 0.5В до 1.5В (
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
По твой схеме работать не будет, так как это "Эмиттерный повторитель"
Это значит напряжение на нагрузке будет таким же как и на входе (на базе)
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
сделал по этой схеме: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...llower.svg.png
сопротивления по 1К
всегда на сопротивлении получается 2.7В, входное напряжение менял от 2В до 16
по твоей схеме питание на катушку идет всегда плюс еще контроллер греется очень
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Значит неправильно припаял, неисправен транзистор, напряжение на входе транзистора не более 3,7в, напряжение питания не более 3,7в,
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
в общем сделал по твоей схеме, только добавил резистор от базы к земле (завтра схемку кину) - все работает)))
пока экспериментировал сжег выходы от 12 до 9 (
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Скажите пожалуйста, я хочу подключить по схеме из поста №2 реле, питание реле 5в, потребляет оно 80 мА, можно ли заменить кт 972 на кт315 ?
Или какой транзистор можно использовать в корпусе ТО-92 ?
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Все зависит от пуского тока реле
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Написано что ток срабатывания не более 73 мА.
http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-05vdc/
Эдуард, подскажи какую характеристику смотреть в даташите на транзистор?
Вот к примеру характеристики кт315.
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 25
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 25
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1 // это вот этот параметр нужно смотреть?
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 30
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 250.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.15
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Вот я щас подключил к КТ315 два таких реле и вентелятор (100мА), транзистор чуть тёплый.
Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
Цитата:
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1 // это вот этот параметр нужно смотреть?
100мА маловато, может подвести в любой не подходящий момент
Нужно подбирать с запасом
Если релюшка 73мА то транзистор нужен не менее 150мА