Подключил специфической датчик холла Короллы к АНАЛОГОВОМУ входу ардуино.

Все устраивает, на аналоговом входе значения в диапазоне 100-900, как в описании к датчику.

Но полностью отключив датчик от ардуины имею на аналоговом входе случайные значения в диапазоне 200-300.

Беспокоит тот факт, что при обрыве провода, система будет эти случайные числа понимать как сигналы с датчика... А нужно чтобы 0 или 1023 было...

Можно как-то использовать подтягивающий резистор, при этом чтобы аналоговый вход таковым и остался...

Если я вот так притяну аналоговый вход

digitalWrite(14, HIGH);

перестанут у меня при отключенном датчике случайные значения выводиться?

analogRead будет нормально на этом порту работать?

не спалю датчик холла?