  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    06.07.2008
    Возраст
    47
    Сообщений
    414
    Вес репутации
    452

    По умолчанию Re: Автономное электроснабжение дома на базе carduino

    А у меня на даче чуда не произошло и бесперебойник не только не заряжает аккумуляторы, когда ему дают на вход питание генератора, то и упорно остается на батареях... Не нравится ему то, что на выходе генератора идет. :-(

    Бесперебойник - inelt, чистый синус на выходе, до 270 Ач батарей, 48 вольт.

    Генератор - китайский на 3 кВт.

  2. #2
    Продвинутый
    Регистрация
    28.11.2010
    Возраст
    60
    Сообщений
    241
    Вес репутации
    230

    По умолчанию Re: Автономное электроснабжение дома на базе carduino

    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    А у меня на даче чуда не произошло и бесперебойник не только не заряжает аккумуляторы, когда ему дают на вход питание генератора, то и упорно остается на батареях... Не нравится ему то, что на выходе генератора идет. :-(

    Бесперебойник - inelt, чистый синус на выходе, до 270 Ач батарей, 48 вольт.

    Генератор - китайский на 3 кВт.
    Нужно смотреть, что на выходе генератора под нагрузкой, может сильно гуляет напряжение, а может частота? Синус должен быть нормальный, хотя от китайцев все можно ожидать. У меня на СТО FORTE FG 6500, а я ни разу не глянул на бесперебойник, может и у меня он продолжал молотить от батареи.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    01.11.2010
    Возраст
    43
    Сообщений
    4
    Вес репутации
    0

    По умолчанию Re: Автономное электроснабжение дома на базе carduino

    Я уже собрал похожую схему. Но не так. Основой было реле Zelio Logic Schneider Electric. Их много видов, различаются по количеству входов/выходов и по напряжению питания. На самом деле это не реле, а контроллер на котором ты рисуешь схему коммутации входов и выходов.
    Главное, что это промышленная вещь и уже многократно обкатанная.

    Так, вот схема подключения у меня на даче такая:
    есть 3хфазный вход с него через автомат выбора фазы и контакторы выбирается приемлемая фаза, после выбора фазы(он же отключит сеть при выходе сети за заданные параметры) это напряжение подается на UPS 5000ВА с него уже расходится на нужную нагрузку.
    Часть напряжения забирается до UPS на эл.бойлер, микроволновку, стиральную машину и т.д.

    А Zelio Logic анализирует различные датчики, коммутирует контакторы и управляет запуском/остановом генератора.
    Через GSM модуль запрашивает разрешение на запуск генератора. И сообщает о температуре в доме и о состоянии напряжения в сети и в доме.

    Это вкраце. поскольку это оффтопик.
    Если это будет кому-то интересно, может соберусь опишу подробнее. За 2 года разработки/обкатки, много можно рассказать.

    SBorovkov

    Попробуй паралельно с UPSом к генератору подключить обогреватель на 1-1.5 Квт как нагрузку.
    Если UPS перестанет ругаться на вх. напряжение, то дело в скорости нарастания напряжения(dv/dt), тогда можно подобрать тогда нагрузку поменьше.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    01.09.2009
    Возраст
    41
    Сообщений
    110
    Вес репутации
    219

    По умолчанию Re: Автономное электроснабжение дома на базе carduino

    Цитата Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
    Я уже собрал похожую схему. Но не так. Основой было реле Zelio Logic Schneider Electric. Их много видов, различаются по количеству входов/выходов и по напряжению питания. На самом деле это не реле, а контроллер на котором ты рисуешь схему коммутации входов и выходов.
    Главное, что это промышленная вещь и уже многократно обкатанная.

    Так, вот схема подключения у меня на даче такая:
    есть 3хфазный вход с него через автомат выбора фазы и контакторы выбирается приемлемая фаза, после выбора фазы(он же отключит сеть при выходе сети за заданные параметры) это напряжение подается на UPS 5000ВА с него уже расходится на нужную нагрузку.
    Часть напряжения забирается до UPS на эл.бойлер, микроволновку, стиральную машину и т.д.

    А Zelio Logic анализирует различные датчики, коммутирует контакторы и управляет запуском/остановом генератора.
    Через GSM модуль запрашивает разрешение на запуск генератора. И сообщает о температуре в доме и о состоянии напряжения в сети и в доме.

    Это вкраце. поскольку это оффтопик.
    Если это будет кому-то интересно, может соберусь опишу подробнее. За 2 года разработки/обкатки, много можно рассказать.

    SBorovkov

    Попробуй паралельно с UPSом к генератору подключить обогреватель на 1-1.5 Квт как нагрузку.
    Если UPS перестанет ругаться на вх. напряжение, то дело в скорости нарастания напряжения(dv/dt), тогда можно подобрать тогда нагрузку поменьше.
    Очень интересно, с удовольствием бы почитал Вашу статью