Цитата Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
Я уже собрал похожую схему. Но не так. Основой было реле Zelio Logic Schneider Electric. Их много видов, различаются по количеству входов/выходов и по напряжению питания. На самом деле это не реле, а контроллер на котором ты рисуешь схему коммутации входов и выходов.
Главное, что это промышленная вещь и уже многократно обкатанная.

Так, вот схема подключения у меня на даче такая:
есть 3хфазный вход с него через автомат выбора фазы и контакторы выбирается приемлемая фаза, после выбора фазы(он же отключит сеть при выходе сети за заданные параметры) это напряжение подается на UPS 5000ВА с него уже расходится на нужную нагрузку.
Часть напряжения забирается до UPS на эл.бойлер, микроволновку, стиральную машину и т.д.

А Zelio Logic анализирует различные датчики, коммутирует контакторы и управляет запуском/остановом генератора.
Через GSM модуль запрашивает разрешение на запуск генератора. И сообщает о температуре в доме и о состоянии напряжения в сети и в доме.

Это вкраце. поскольку это оффтопик.
Если это будет кому-то интересно, может соберусь опишу подробнее. За 2 года разработки/обкатки, много можно рассказать.

SBorovkov

Попробуй паралельно с UPSом к генератору подключить обогреватель на 1-1.5 Квт как нагрузку.
Если UPS перестанет ругаться на вх. напряжение, то дело в скорости нарастания напряжения(dv/dt), тогда можно подобрать тогда нагрузку поменьше.
Очень интересно, с удовольствием бы почитал Вашу статью